风幕柜 加湿机出雾孔 开孔规则

[复制链接]

71

主题

71

帖子

119

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
119
发表于 2018-12-14 13:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 yunhehaojie 于 2019-1-10 15:47 编辑

                                风幕柜 出雾孔 开孔规则
用我公司的机器为例子
1面积要略微大于等于
3-4公斤的加湿机的机器出雾头为50的口径
那么风幕柜开出的出雾孔的总面积应该要略微大于等于加湿机出雾头的面积
那先计算出雾头面积  3.14*24*24=1808.64    50内径算48  半径就是24
出雾孔的直径比如说是10  3.14*5*5=78.5       1808/78=23  那么就是要开直接10MM的孔要开23-24个   
2开孔间距
假如说出雾管的长度为2.5米
要开24个孔
那么间距就是 250/24=10.41  间距就是10厘米